澳蓝溶液除湿机在商业综合体的应用案例

烟台 发表于 2026-5-12 15:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 

在大型综合楼(如综合楼、美食城等)的空调系统设计中,建筑面积大、新风需求高是两大核心挑战。传统方案通常采用空气源热泵机组配以风机盘管加新风的形式,但在实际运行中,这类系统常暴露出室内温湿度参数无法保证、舒适性差、能耗偏高等问题。

针对这一行业共性痛点,澳蓝(福建)实业有限公司将带有全热回收功能的溶液调温调湿技术引入大型综合楼环境控制领域。澳蓝溶液调温调湿机组采用盐溶液作为工作介质,机组自带冷热源,可独立运行并实现温湿度的精准控制。

该技术具有能效比高、调节灵活、对细菌病毒等微生物杀灭率高等显著优势,特别适用于综合楼、美食城等冷量需求大、新风要求多的建筑,能够在节能、净化、舒适三个维度上实现全面提升。对于既有空调系统的节能改造,澳蓝溶液调温调湿机组可作为新风侧替代方案,在不增加制冷主机和末端盘管的情况下,有效解决设计容量不足的问题,显著降低改造与运行费用。

本项目位于某美食城,建筑共4层,总建筑面积约2800平方米,单层约700平方米。其中1层为小吃摊及自助餐厅,2层、3层为分隔式小餐饮店,4层为高档餐厅。原空调系统采用风机盘管加新风形式,冷源为两台560kW(合计1120kW)的空气源热泵机组,原设计冷负荷约为900kW。

然而,由于实际客流量远超设计预期,导致室内温湿度长期偏高,舒适性较差。尤其在新风开启后,室内湿度进一步上升,原有系统无法满足使用要求。业主提出改造目标:将温度控制在25℃±1.5℃,相对湿度控制在50%±10%。

澳蓝团队经现场勘察与负荷测算,提出了以溶液除湿新风机替代原新风系统的改造方案。新风机处理后的送风状态点为20℃、相对湿度20%(含湿量约3.0g/kg),远低于室内湿度,从而大幅降低了原空调系统的潜热负荷,释放了原有设备的显热输出能力。

改造完成后,在不增加制冷机组和室内末端盘管的前提下,室内温湿度完全达到业主设定要求,空气品质与舒适度显著改善,同时大幅节约了设备改造费用与后期运行能耗,充分验证了澳蓝溶液调温调湿技术在既有大型综合楼空调改造中的节能价值与工程可行性。